Повреждённый кабель.

Где больно и светло.
Ответить
Сообщение
Автор
Аватара пользователя
Rewticid
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 08 мар 2009, 06:41
Откуда: Russia
Контактная информация:

Повреждённый кабель.

#1 Сообщение Rewticid » 02 ноя 2009, 23:00

Вчера вечером пропало электричество, а у соседей было. Сегодня приехали электрики, промерили, прозвонили и установили, что произошел разрыв кабеля под землей. Буду копать и установливать место разрыва. Может перейти в ругательную. Вопрос: можно ли кабель в месте разрыва соеденить, либо менять полностью?

Аватара пользователя
Andrej
Эксперт
Эксперт
Сообщения: 413
Зарегистрирован: 02 окт 2008, 18:52
Контактная информация:

#2 Сообщение Andrej » 02 ноя 2009, 23:21

В идеале конечно полностью заменить кабель. Но если расстояние очень большое, и менять очень жалко, то можно в месте обрыва (если таковое обнаружите) поставить термомуфту. Термомуфта - это такой вариант соединения, при котором на место соединения кабеля наплавляется полурезиновый кожух. При правильно выполненном таком соединении, влага туда попадать не будет, и держать оно будет.

Samojlov
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 30 окт 2008, 15:07
Откуда: Рига

#3 Сообщение Samojlov » 04 ноя 2009, 23:19

Вообще странно, что в земле произошёл обрыв. Если конечно кабель не был до этого повреждён.
А соединять конечно можно (посредством термомуфты), если конечно всё правильно(герметично) сделано. Если сделаете не герметично, то через время, место соединения пропитается влагой, и через какое-то время автомат основной будет всё время отщёлкивать.

Аватара пользователя
ndusja
Сообщения: 197
Зарегистрирован: 03 окт 2008, 22:57

#4 Сообщение ndusja » 05 ноя 2009, 22:12

Во-во. Скорее он уже был повреждён - просто так ничего не бывает! Чтобы оборвало пять жил одним махом, без физического воздействия Изображение.
У нас был случай, когда термомуфта стала пропускать влагу, и тогда стало отщёлкивать автомат. Но чтобы наглухо пропало электричество.
Ну хотябы одна из трёх фаз должна была остаться целой.

Аватара пользователя
Andrej
Эксперт
Эксперт
Сообщения: 413
Зарегистрирован: 02 окт 2008, 18:52
Контактная информация:

#5 Сообщение Andrej » 05 ноя 2009, 22:43

Кабель мог быть четырёхжильный, и обрыв мог случиться на нулевом проводе. Тогда 220 не остаётся на любой фазе.

Аватара пользователя
master
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 23 окт 2008, 09:08

#6 Сообщение master » 12 ноя 2009, 23:36

Лучше новый кабель. И класть его в гофре, да побольше диаметром. Если, вдруг, ситуация повторится, можно будет заменить кабель не откапывая.

Аватара пользователя
Andrej
Эксперт
Эксперт
Сообщения: 413
Зарегистрирован: 02 окт 2008, 18:52
Контактная информация:

#7 Сообщение Andrej » 13 ноя 2009, 23:18

Если кабель под землёй проложен с поворотами, то новый пропихнуть в гофру будет ооо-чень сложно! Тем более это как происходит? Новый кабель закрепляется к старому, за старый тянут, новый толкают. А если в старом обрыв, значит он повреждён и может порваться. Предлагаю, на всякий случай, закапывая гофру с кабелем, старайтесь обойтись без резких поворотов, и оставьте в гофре буксир, к которому можно будет привязать новый кабель.

Аватара пользователя
Rewticid
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 08 мар 2009, 06:41
Откуда: Russia
Контактная информация:

#8 Сообщение Rewticid » 20 ноя 2009, 23:37

Кабель без гофры. Расстояние 65 метров. Пока решили искать место разрыва. Если в процессе не выкопаем весь кабель - поставим термомуфту.

Аватара пользователя
Doortak09
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 22:33
Откуда: United States
Контактная информация:

Повреждённый кабель.

#9 Сообщение Doortak09 » 17 дек 2009, 10:25

Может кто встречал встречал дата кабель под 6030, но не извратный, такой что под батарею пихается, а обычный, чтоб в разъем панели пихать
Будьте добры подскажите как он называется по-правильному и имеется ли где в продаже

Аватара пользователя
Andrej
Эксперт
Эксперт
Сообщения: 413
Зарегистрирован: 02 окт 2008, 18:52
Контактная информация:

#10 Сообщение Andrej » 18 дек 2009, 01:06

Не совсем понимаю, дата-кабель - это кабель ISDN что ли? Кабель 5 категории?

Аватара пользователя
Outsibstivy
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 окт 2009, 10:40
Откуда: United States

Повреждённый кабель.

#11 Сообщение Outsibstivy » 19 дек 2009, 21:41

всё-таки дата-кабель оказался не лучший выбор, хотя конечно может всему виной модель его не оригинальная, но проблемы пошли уже через месяц где-то отвалился контактик и добавились мучения подключения...

Аватара пользователя
trailtnarry
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 ноя 2010, 08:14
Откуда: Denmark

Повреждённый кабель.

#12 Сообщение trailtnarry » 23 дек 2010, 10:17

Я как сам связист не могу понять как можно так усердно копать что перерубать магистральный кабель связи,не ужели не видно что том не корень и не камень и не что другое...,тем более что все такие окуратные в копах.

AlpixUA
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04 май 2011, 12:09
Откуда: Украина
Контактная информация:

#13 Сообщение AlpixUA » 04 май 2011, 15:24

Так как все-таки сделали? Или еще копаете? :)